中鼎麒麟著项目马上交房,现场查看了2号楼边户消防电梯合用前室设计感觉不合理,查了相关规范,认为不超过100米居民楼,采用自然排烟系统(现场应该是自然排烟系统)的消防电梯前室应开大于3平方米的窗口,而该项目边户消防电梯前室未设计窗口。

咨询了房地产开发商领导,前室是自然排烟系统还是机械排烟系统,是否应该设置窗口,回复不懂。希望领导百忙之中协调相关部门给与明确答复。

邢台市人民政府办公室
2023-06-14 15:06

网友您好!您反映的问题,邢东新区管委会反馈如下:经查,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.1.3规定建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。

工作人员与留言人及建设单位相关人员进行现场核实,中鼎麒麟著2号楼消防电梯与前室建设与审批施工图纸一致,符合相关规范要求,留言人表示满意。